대광중전기(주)

사업소개

고압배전반

당사 고압배전반은 국,내외 관련규격에 의해 설계, 제작, 시험되며 공인인증기관의 개발시험을 통해 철저한 안전장치와 보호장치로 구성되어 있으며, 차단성능이 우수한 VCB를 수납하여 기능성과 안전성에 역점을 두고 제작되어 발전/변전설비, 산업플랜트, 수처리장, 빌딩 등의 수배전 설비분야에 광범위하게 사용되고 있습니다.

■ 적용규격

  • IEC 62271-200

  • ANSI C37.20.2

  • JEM 1425

  • ES 158

  • KEMC 2101


■ 제품구분

  • DHB형 - 강판절곡 FRAME 및 부품을 사용한 BOLT 조립식 구조

  • DHW형 - ANGLE을 이용한 WELDING 구조

  • P형 - COMPARTMENT 형

  • C형 - 일반 CUBICLE형


■ 제품특징

   1. 구조

  • 당사의 고압배전반은 각 부하별로 독립된 구조로 제작되며, 각 독립된 배전반은 차단기(VCB, GCB) 또는 진공접촉기(VC), 제어기기, 보호기기, 계측기기 등으로 구성되어 있습니다.

  • 수직자립형 폐쇄배전반으로써, 수평모선은 반 상부 또는 중앙에 위치하며 수직모선 및 케이블 접속은 반 이면의 공통격실에, 외함의 접지모선은 반하부에 위치하는 구조로 되어 있습니다.

  • 충전부에 인체가 접촉되지 않도록 반 후면 및 접촉가능 개소에 보호망(SAFETY COVER) 을 설치하여 안전운전이 가능합니다.

  • 외함보호등급은 IEC 60529에 따라 IP2X에서 IP5X까지 제작이 가능합니다.

   2. 적용범위

  • 3.3kV 400A 용량부터 25.8kV 2000A까지 제작이 광범위 합니다.

  • 옥내 및 옥외용도 가능합니다.

  • 범용지역은 물론 분진, 가스, 염해 등 특수지역 사양도 적합합니다.

   3. 모선 및 CABLE 처리

  • 모선의 지지는 전압별 절연거리 및 기계적 강도가 충분한 INSULATOR를 사용하며,단락계산치에 의하여 일정 간격으로 지지하여 단락사고시 발생하는 전자력 및 열적강도에 충분히 견딜 수 있도록 설계, 제작되어 있습니다.

  • BUSBAR의 모선은 고객의 주문에 의해 절연성 및 난연성이 우수한 절연 TUBE, 절연 CAP, 절연 BOOTS 등으로 처리가 가능합니다.

  • CABLE 처리실은 전압별 절연거리 및 TERMINATION에 필요한 공간을 확보하고 있으며, CABLE 지지가 가능하도록 취부용 지지대를 취부하고 있습니다.

  • CABLE 인입, 인출 HOLE은 제어용(전면)과 POWER용(후면)으로 별도 구비되어 있습니다.

   4. 도장

  • 당사의 표준색상은 MUNSELL NO. 5Y 7/1 또는 7.5BG 6/1.5 입니다.

  • 금속에 특수아연인 산염처리를 거친 후, 분체정전 도장에 의해 도장표면 및 도막두께가 균일하고 고온에 강하며 내충격 및 내부식성이 우수합니다.




■ 표준정격

저압배전반

당사의 저압배전반은 국/내외 관련규격에 의해 설계, 제작, 시험되며 고신뢰성 및 고차단 용량의 기중차단기를 내장하여 배전전력공급 신뢰도를 향상시키고 특히 COMPACT한 구조로 저용량의 인출형 기중차단기의 3단 적재까지 가능합니다. 또한 표준화된 부품 사용으로 고객의 특수 요구사항, 원가 및 납기 측면에서 호응도가 높습니다.

■ 적용규격

  • IEC 60439-1, 60529, 60439

  • ANSI C37.20.1

  • JEM 1265

  • ES 158

  • KEMC 2102


■ 제품구분

  • DLB형 - 강판절곡 FRAME 및 부품을 사용한 BOLT 조립식 구조

  • DLW형 - ANGLE을 이용한 WELDING 구조

  • P형 - COMPARTMENT 형

  • C형 - 일반 CUBICLE형


■ 제품특징

  • 당사의 저압배전반은 각 부하별로 독립된 구조로 제작되며, 각 독립된 배전반은 차단기(ACB, ATS, MCCB), 제어기기, 보호기기 및 계측기 등으로 구성되어 있습니다.

  • 수직자립형 폐쇄배전반으로써, 내부기기의 구성은 고객의 요구에 맞게 다양한 형태로 제작이 가능합니다.

  • 충전부에 인체가 접촉되지 않도록 반 후면 및 접촉가능 개소에 보호망(SAFETY COVER)을 설치하여 안전운전이 가능합니다.

  • 외함보호등급은 IEC 60529에 따라 IP2X에서 IP5X까지 제작이 가능합니다.

  • 옥내 및 옥외용도 가능합니다.

  • 범용지역은 물론 분진, 가스, 염해 등 특수지역 사양도 적합합니다.

  • 상/하부 인출입이 가능하며, CABLE 또는 BUS DUCT의 경우에도 용이하게 접속가능한 구조입니다.

  • MCCB반의 경우 표준형 100AF 배선용 차단기를 수평배열하여 최대 20~25개까지 구성이 가능하여 경제적 입니다.




■ 표준정격

MCC반

(MOTOR CONTROL CENTER)

당사의 MCC반은 고성능, 고신뢰성, 안전한 동작, 다양한 기능, 보수 및 점검이 용이하며, 산업설비에 사용되는 저압 MOTOR의 보호, 제어에 최적의 SYSTEM 입니다. 또한 PNC공정에 의해 전 부품이 표준생산 및 STOCK화 되어 고객의 변경사양 발생 시 신속처리가 가능하며, 미려한 외관이 특징입니다.

■ 적용규격

  • IEC 60439-1, 60947

  • NEMA ICS 2.322

  • JEM 1195

  • KEMC 1108


■ 제품구분

  • DMS형 - 단면 인출형

  • DMD형 - 양면 인출형



■ 제품특징

   1. 구조

  • COMPACT한 기기사용 및 입체적인 설계로 설치면적을 최소화 하였습니다.

  • 외함은 모선격실, 유니트격실, 케이블격실로 나누어 구성되어 있습니다.

  • 가동부 또는 도전부의 접촉에 의한 사고로부터 운전자의 보호를 위해 후면에 보호망을 설치할 수 있는 구조로 되어 있습니다.

  • 수평, 수직모선은 정격단락강도에 충분히 견딜 수 있도록 설계되어 있습니다.

  • 주회로 B배선, 제어회로 C배선을 표준으로 하고 있으나(JEM 1195) 채용방식에 따라 다양한 형태로 가능하며, 제어회로 B배선 방식의 경우 단자실도 유니트실로 사용할 수 있습니다.

   2. 유니트(UNIT)

  • UNIT는 1,2,3차로 구분되며, 자동 또는 수동인출이 가능합니다.(1차:전원측, 2차:부하측, 3차:제어측)

  • UNIT DOOR는 MCCB가 ON 상태에서는 DOOR가 열리지 않도록 인터록(INTERLOCK)장치가 있으며 PAD-ROCKING이 가능합니다.

  • UNIT 인출입이 원활하도록 GUIDE 기구를 UNIT에 부착하여 GUIDE RAIL을 따라 원활한 접속이 가능하며, 주 회로 접속도 완벽합니다.

  • 각 UNIT의 상/하간은 금속판으로 격리, 차폐하여 돌연의 사고가 발생하여도 타 UNIT에 파급되는 일이 없도록 설계되었습니다.


■ 표준정격

분전반

당사의 분전반은 표준화 생산된 부품으로 조립, 제작되어 견고하고 COMPACT합니다. 또한 현장에서의 설치 및 유지, 보수가 간편하여 고객의 다양한 요구에 적절한 대응이 가능합니다. 표준화된 전등분전반은 물론, 동력용 자립분전반에 이르기까지 각종 형태의 제작이 가능합니다.

■ 적용규격

  • IEC 61439-3

  • NEMA PB1

  • KSC 8320

  • KEMC 2104


■ 제품구분

  • DDS형 - 자립형

  • DDW형 - 벽부 노출형

  • DDF형 - 벽부 매입형


■ 제품특징

  • 폭450, 500mm, 깊이 150, 180mm가 표준이며, 높이는 최소 500mm에서부터 수납되는 기기에 따라 100mm단위로 선정 가능합니다.

  • BOX는 노출형, 매입형, 자립형 모두 제작가능하며, DOOR형태는 절곡형 또는 평면형으로 제작 가능합니다.

  • DOOR는 주문에 의해 Stainless Steel로 제작 가능합니다.

  • 내부 보수 및 점검 시, 보호 COVER 해체만으로 가능합니다.

  • 외부 CABLE 인입 및 인출이 상/하 어느쪽으로도 가능하며, FEILD CABLE의 접속이 용이하도록 충분한 배선 공간을 확보 하였습니다.


■ 표준정격